ME DA LA CORRIENTE POR LOS CONECTORES ANTENAS

Rubber ducks, extensibles, yagis, disconos, RG58, H155, todo aqui.

ME DA LA CORRIENTE POR LOS CONECTORES ANTENAS

Notapor todooreja » 19 Sep 2010, 23:04

Hola..........pues eso ,que recibo pequeñas descargas cuando toco el chasis metálico de los equipos y la "masa" de las antenas.
-Situación de la instalación electrica:
Los equipos de radio están alimentados por tres fuentes de alimentación ,salvo la "galaxy saturn" que tiene alimentación propia.
La tensión de red para las mencionadas fuentes,pequeños alimentadores,PC, etc la suministra una base aérea multi-enchufes schuko con toma de tierra
comprada en el LIDL,y ésta a su vez está conectada a la base-enchufe de 16 Amp.
El chasis de las dos decamétricas,el acoplador,y la 27MHz están conectadas a una barra de cobre paralela a la mesa de la estación,y ésta barra está conectada
a una pica de tierra en el sótano con cable de 4 mmy 5 mtr de longitud.
La torreta televés (en los tres tornillos de la base) sale un cable de 10 mm bajando por la fachada de la casa a una pica de tierra,y también atornillé el cobre
al mallazo que pusieron los albañiles en el suelo del sótano (está por debajo del nivel del suelo unos tres metros).
Hoy al estár cambiando el diodo de entrada de un yaesu ft-2500 (fundia el fusible) me he puesto el equipo sobre las rodillas (voy en pantalón corto) para probar
su funcionamiento,y cuando he conectado los 13,8 volt. he notado como un hormigueo en las rodillas,que ha sido más fuerte cuando he tocado el conector de
antena.

-He medido en ac-volt. entre la masa del conector de antena y la masa del equipo y obtenía un voltaje de 64 volt......................Luego con las fuentes de
alimentación en off,pero no desconectadas de la red he medido entre conector de antena y las "bananas" de las fuentes,y también tengo 64 volt,ya sea en la banana roja que en la negra.

-será el PC,que es la única fuente commutada?.........las demás son de transformador.
-¿tendré que intercalar para alimentar los equipos un estabilizador 220-220 volt con bobinados independientes?

-Por favor............diganme algo............de momento estoy perdido.

Saludos de antemano.
todooreja
Aficionado
Aficionado
 
Mensajes: 127
Registrado: 22 Ago 2007, 17:17
Ubicación: Almeria

Re: ME DA LA CORRIENTE POR LOS CONECTORES ANTENAS

Notapor sniper » 19 Sep 2010, 23:56

Hola amigo,a mi tambien me pasa....se llama "Electricidad Estatica".No te ha pasado que has ido a tocar un metal(ej:barandilla) o una persona y te ha dado como un chispazo?pues eso creo que es tu caso :lol:

Saludos!
Icom 7100 HF/VHF/UHF
Miembro LimaOscar 30-LO-2928
Miembro de Remer 43T141
Desde 2003 en radio y desde 2018 con indicativo.EA3IDP
Antena:Tagra BT-104,Diamond X700

Que el sol estos ultimos años atenue las señales hasta 15 db en HF no tiene precio
Avatar de Usuario
sniper
Obsesionado con la radio
Obsesionado con la radio
 
Mensajes: 1316
Registrado: 06 Jun 2009, 10:23
Ubicación: Calafell

Re: ME DA LA CORRIENTE POR LOS CONECTORES ANTENAS

Notapor FOXSTAR » 20 Sep 2010, 08:32

Hola todoreja,me alegro de volver a leerle por aqui, sobre su consulta: :D


Esto no es ESTATICA, la electricidad estatica es una carga electrica que se acumula en cuerpos no conductivos y que abandona este al crearse un camino para que los electrones puedan viajar desde el cuerpo que está en potencial más bajo hasta el de mayor potencial a traves de un conductor,cable o metal etc.este abandono hacia un cuerpo con mayor potencial o tierra es lo que nos da esta desagradable descarga,como las que tenemos en ocasiones al poner la llave enla puerta de nuestros vehiculos,en tu caso es practicamente imposible aunque fuera ESTATICA que recibieras descarga gracias a la toma de tierra que posees,no tendrias acumulación deestática,esta se derivaria antes hacia tierra.


Como podemos leer se trata de una DESCARGA, en ningun caso se trata de una corriente o voltaje constante como el que dice medir todoreja,aqui existe otro problema que es dificil diagnosticar sinver y comprobar la instalación "in situ", en algun punto de esta instalación se produce una derivación electrica hacia ella, en una ocasión en un caso similar,resulto que uno de los clvos que cogian el coaxial a la pared tocaba un cable electrico y por desgaste y deterioro la malla del coaxial también hacia contacto,ahi también teniamos un pequeño voltaje constante y hasta que no lo descubrimos...


Todoreja,tienes que revisar del principio al final toda la linea, despues haz pruebas, desconexionando de la red electrica tus aparatos uno por uno y comprobando si desaparece ese voltaje constante de los 64 v.,espero haberte orientado algo mas.saludos.FOXSTAR.
"Quien rie el ultimo... rie mejor"..
Avatar de Usuario
FOXSTAR
Obsesionado con la radio
Obsesionado con la radio
 
Mensajes: 2836
Registrado: 03 Nov 2006, 07:01

Re: ME DA LA CORRIENTE POR LOS CONECTORES ANTENAS

Notapor rampus » 20 Sep 2010, 12:20

Yo también te aconsejo que vayas desconectando los equipos uno a uno, midiendo contra tierra hasta que desaparezcan esos 64V. La verdad es que habiendo conectado a pica, es raro que tengas esa tensión, aunque puede que la pica esté muy seca o mal colocada (abrazadera, profundidad, etc) y no sea una toma de tierra efectiva.

Para saber si la toma de tierra es efectiva, entre el vivo de tu instalación eléctrica y la tierra, debes tener igual o casi la misma lectura que entre vivo y neutro del enchufe. Si te da una lectura muy pequeña es que la tierra no está bien hecha.
Intentemos dejar el Mundo Mejor de lo que lo Encontramos.
Avatar de Usuario
rampus
Obsesionado con la radio
Obsesionado con la radio
 
Mensajes: 2797
Registrado: 12 Nov 2008, 10:47
Ubicación: Madrid(4Vientos)

Re: ME DA LA CORRIENTE POR LOS CONECTORES ANTENAS

Notapor rampus » 21 Sep 2010, 10:42

Sobre medir la tensión sobre la toma de tierra, opino que con un polímetro "normalito", que tienen una impedancia interna de 10MOhm, no llegas a la corriente de fuga que dispara el diferencial.

I=V/R

240V/10E6 Ohm = 24E-6A = 0'024mA

Por tanto, la corriente de fuga debe estar del orden de 1000 veces por debajo de la de disparo del diferencial.

Vamos, ley de Ohm; ¿o tengo algún error en los cálculos?
Intentemos dejar el Mundo Mejor de lo que lo Encontramos.
Avatar de Usuario
rampus
Obsesionado con la radio
Obsesionado con la radio
 
Mensajes: 2797
Registrado: 12 Nov 2008, 10:47
Ubicación: Madrid(4Vientos)

Re: ME DA LA CORRIENTE POR LOS CONECTORES ANTENAS

Notapor aoc » 21 Sep 2010, 12:24

Buenas.

Yo he hecho la prueba en más de una ocasión y no me ha saltado el diferencial en ningún momento.

Las mediciones que tengo son:
Fase-Neutro: 230V aprox.
Fase-Tierra: 230V aprox.

Por lo que la tierra es buena.


A mí me pasaba lo mismo que al compañero, con todo apagado, desconectaba la antena y "cosquillas". Revisé toda la instalación y llegué hasta la regleta de enchufes. La desarmé (es una de esas con interruptor iluminado) y me encontré con la sorpresa de que el cable de tierra no estaba conectado a ningún sitio. Lo soldé a las chapitas de tierra (son del tipo schuko) y el problema me quedó resuelto.